问题描述:

干变一级能效的温升标准是多少急求答案,帮忙回答下

最佳答案

推荐答案

30~63KVA不大于63db 80~100kva不大于 65db 不一样大的干式变压器,噪音标准不一样 线圈允许温升:一般都是I00K(就是100c)。

国家标准《干式变压器》GB6450-1986对干式变压器的温升限值做出了规定。

1、对干式变压器的线圈,当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60K;当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75K;当采用B级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80K;当采用F级绝缘材料时,其极限工作温度在155℃时,最高温升应小于100K;当采用H级绝缘材料时,其极限工作温度在180℃时,最高温升应小于125K;当采用C级绝缘材料时,其极限工作温度在220℃时,最高温升应小于150K。

2、铁芯、金属部件和与其相邻的材料,在任何情况下,不会出现使铁芯本身、其他部件或与其相邻的材料受到损害的温度。现在大多数干式变压器都采用H级绝缘材料,故一般说干式变压器的温度应在180℃以下。

干变一级能效的温升标准是多少

其他答案

根据中国《家用和类似用途电器能效限定值及能效等级》标准,干变一级能效的温升标准为不超过45℃。这意味着在正常运行条件下,干变一级的温升不应超过45℃,以确保其高效、安全的运行。这一标准旨在促进能效提升,减少能源消耗,保护环境,同时提高产品质量和用户体验。