LG柜式空调出现CH45故障代码通常表示室外电子膨胀阀故障。

以下是处理方法:

1. 重启设备:首先尝试将空调关闭并拔掉插头,然后等待10分钟后重新开机。有时候,这可能会清除错误代码,并使空调重新恢复正常运行。

2. 检查电缆连接:确保所有电缆连接都牢固且没有松动或损坏。如果所有电缆连接都看起来正常,请继续下一步。

3. 更换电子膨胀阀:如果问题仍然存在,建议招聘专业技术人员检查和更换电子膨胀阀。因为更换电子膨胀阀需要一些专业技能和工具,不建议非专业人员自己尝试。请注意,如果您在维修过程中遇到任何问题或不确定如何处理,请与LG客户服务联系或寻求专业技术人员的帮助。

lg柜机故障ch45怎么处理

其他答案

需要维修或更换部件因为故障代码CH45表示室内电子膨胀阀故障,需要专业技术人员进行检修和更换相关部件。如果不了解维修知识,自行操作可能会导致更严重的故障。建议联系空调维修服务商或厂家客服寻求帮助,以确保安全和有效解决问题。

其他答案

故障现象:室内机控制器显示CH45故障代码,字母CH和数字45交替闪烁,空调不运行,不工作等。

故障原因:

1、冷凝器出口温度传感器不良

2、室外机主板不良

3、室外机位置不佳(环境条件恶劣)

检修方法:

1、测量温度传感器:

(1)正常阻值 : 5KΩ/ at 25℃ (传感器两端阻值)

(2)正常电压 : 2.5Vdc / at 25℃ (插上传感器)

1.1、 测量传感器阻值.(从主板断开传感器测量),如果传感器的阻值为 0 ㏀ or ∝, 则传感器不正常.

1.2、 测量传感器两端电压值.(插入时),如果电压值为 0 V or 5Vdc, 则传感器不正常.

2、检查主板

3、检查室外机环境,保证外机空气循环畅通,无阳光暴晒等不良现象。

其他答案

室外机热交换器温度传感器欠佳,检查接插件是否接触不良,传感器贴合是否良好,导热硅脂是否失效,更换新传感器。