3P的空调需要使用6平方的铜芯线,1P的空调使用2.5平方的铜芯线足够,如果有房间超过15平方,需要使用1.5P的空调,使用1.5P的空调就需要使用4平方的铜芯线。
每台空调的线都需要单独从总线拉一根线出来,每台空调配一个空气开关,3P的柜机使用30A的空气开关,1P、1.5P的使用20A的空气开关。 3P空调室内机安装位置后面不需要安装插座,只能安装一根断路器(空气开关、漏电保护器)。 1P空调使用普通的10A插座就可以。 1.5P空调使用16A专用空调插座。 总开关不小于60A,如果空调全开制热的情况下,这4台空调的电流估计就得50A呀。