管道强度试验除了采用水压试验外,也可以采用气压试验,只不过气压试验比较危险,相对水压试验来说用的就少了。
毕竟气压试验要比水压试验危险多了。记得有个项目22mpa的氢气充装管道,业主强烈建议用气压,好在施工单位有经验,做好安全措施,一次试验成功。l GB 50235-2010 工业金属管道工程施工及验收规范适用范围:金属压力管道和非压力管道l GB/T20801.5-2020 压力管道规范工业管道第5部分:检验与试验适用范围:金属压力管道和非压力管道l SH 3501-2011 石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范适用范围:有毒和可燃介质的金属管道l GB 50690-2011 石油化工非金属管道工程施工质量验收规范适用范围:非金属管道,只规定了采用水进行压力试验。l SH/T 3517-2013 石油化工钢制管道工程施工技术规程适用范围:金属管道(衬里管道施工验收也指向这个规范)l GB 50316-2000 (2008年版) 工业金属管道设计规范适用范围:金属管道和非金属衬里管道下面介绍气压试验的使用范围:
1. 当管道的设计压力小于等于0.6mpa时,可以使用气体作为试验介质,但应采取有效的安全措施。但是当管道设计压力大于0.6mpa时,设计和建设单位认为液压试验不切实际时,也可采用气压试验。
2. 脆性材料严禁使用气体进行压力试验,压力试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度(气压试验温度至少要比管道系统材料的最低允许温度高17°C,材料的最低允许设计温度不明时,试验温度不得低于17度,试验系统中不得包含铸铁等脆性材料)。
3. 承受内压钢管及有色金属管的试验压力为设计压力的1.15倍,真空管道的试验压力为0.2mpa。(GB20801.5-2020规定:承受内压的金属管道,气压试验压力应不低于1.1倍设计压力,同时,不超过下列压力的娇小者:
①1.33倍设计压力②试压温度下产生超过90%屈服强度周向应力或纵向应力“基于最小管壁厚度”时的试验压力。另外:sh3501、sh3517中规定,气压试验压力不宜大于1.6mpa。)说明:新规范试验压力要求降低了。
4. 试验介质: 干燥洁净的空气、氮气或者其他不易燃或者无毒的气体。说明:最好采用空气,氮气有窒息的危险,针对管内以后输送的介质可以和空气行程爆炸危险性环境的管道,气压试验完后吹扫的时候宜用氮气吹扫。
5. 试验时应该有压力泄放装置,其设定的压力不得超过试验压力的1.1倍。
6. 试验前,需要采用空气进行预实验,试验压力宜为0.2mpa。