的经验估算值:水平风管的平均阻力约是10~12Pa/,共计是350Pa,例,三通等),再从排风机到出风口的立式风管高度为10米(约150Pa),立式风管的平均阻力约是15~18Pa/,以最远端的吸风口到排风机的水平风管长度为30米(约300Pa);m,那么风机的风压应选>m(含直管,变径
新风设计中摩擦压力损失怎么计算,麻烦给回复