很好学的,只要多实践和总结,半年即可学的很精,以下是日常电工必备基础知识: 1.装饰前一定要有(强电,弱电)施工图,竣工时提供电气工程竣工图。
2.电气安装施工人员应持证上岗。 3.配线应分色,相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色。 4.塑料电线保护管及接线盒外观不应有破损及变形。 5.配管一般为 4分管(DN15)、6分管(DN20),轻型管壁厚2 .0±0.3mm,穿线不多于4根。 6.普通用电器配2.5mm2 铜导线。空调等大功率用电器需配4mm2 或6mm2铜导线。
7、强电路和弱电路禁止穿在同一套管内。 8.同一室内的电源、电话、电视等插座应在同一水平标高上,高差应小于5mm。 9.在灯具安装时,必须将灯具设计安装固定点全数固定。 10.吊顶内分线盒的设置:凡出现需要引线,接线的部位,均需设置分线盒。且不得固定于木龙骨上,应固定于顶上,。 11.筒灯安装需要开孔时,应核实主附龙骨位置,避免割断破坏龙骨。 12.照明灯具应分别单独安装开关,每个照明回路的灯不宜超过15个(不含花灯),组合灯具可分组控制。 13.普通吊灯采用软导线自身做吊体时。只适用于灯具质量在1㎏以下。
1㎏以上灯具必须使用吊链,且软线不受力。 14.应根据用电设备位置确定管线走向,标高及开关,插座的位置划线定位后开槽。 墙(地)槽的深度在不破坏受力钢筋的前提下,保证暗敷的管道油工修补后不外露。 15.当管线长度超过15 m 或有两个直角弯时,应增设拉线盒。 16.不同电压,不同回路,不同信号的线路严禁同管穿设。同一回路电线应穿入同一根管内。 17.接地保护必须到位,不得与零线换位或漏接。 18.吊顶内管线应使用线卡固定在顶上,分线盒宜打孔下木楔后,用铁钉固定。不得无固定措施放置于龙骨上或固定在吊杆上 19.穿线管从敲落孔与分线盒用锁母固定,严禁正面接入。穿线管不易脱落, 电线易于拉动且不损伤绝缘层。 20.在厨卫间洗衣房等用水场所,穿线管与配件连接应用专用胶粘合,牢固密封,不得进水。 21.导线连接可采用焊接或压线帽压接后刷锡,不宜采用绞接。临时绞接必须用胶布裹实。若不具备压接条件,绞接必须使用高压防水胶布裹实。 22.凡使用护套软线,连接部位均需刷锡。 23.沐浴区附近1000㎜内严禁设置插座、开关面板。 24.浴霸安装,固定用边框木龙骨必须满刷防火涂料。吊点使用专用配件。 25.电路布置何处穿软管,何处穿硬管:除墙顶结构不具备穿硬管条件外,凡是电路改动部位,均需穿PVC阻燃硬管。只有在需要接灯位的部分,允许穿PVC阻燃软管,其长度不得大于1000mm。 26.轻钢龙骨石膏板隔墙中走管,水平方向的布管线可在贯通龙骨上,需垂直转弯时,必须在龙骨敲落孔或另行打孔。 27.分线盒与穿线管必须同材质。使用铁管铁分线盒必须做跨接处理 28.射灯安装时,导轨与支架必须附着牢固,灯座与顶面无缝隙。 29.灯泡功率为100W以下时,可用塑料灯头。
100W以上及防潮封闭型灯具应使用瓷质灯头。 30.荧光灯暗装时,其附件位置应便于维护检修。 31.若地面布线不是与地砖或地砖铺设同时进行,则所布线管必须做水泥护坡,以防线管被踩扁踩裂。 32.当在砖混结构上安装照明器具时,应采用预埋吊钩、膨胀螺栓、尼龙胀管或塑料胀管等固定,严禁使用木楔; 33.当吊灯灯具重量大于3㎏时,应