管道布置设计的要求:

1)管道布置设计应符合工艺管道及仪表流程图的要求;

3)在确定进出装置(单元)的管道的方位与敷设方式时,应做到内外协调;

4)厂区内的全厂性管道的敷设,应与厂区内的装置(单元)、道路、建筑物.构筑物等协调,避免管道包围装置(单元),减少管道与铁路、道路的交叉;

6)管道宜集中成排布置.地上的管道应敷设在管架或管墩上;

7)在管架、管墩上布置管道时,宜使管架或管墩所受的垂直荷载、水平荷载均衡;

8)全厂性管架或管墩上(包括穿越涵洞)应留有1O %-3O%的裕量,并考虑其荷重.装置主管廊管架宜留有10%-20%的裕量,并考虑其荷重;

管道布置设计的要求有哪些

其他答案

室外管道管网布置原则

1.厂区内管道的敷设,应与厂区内的道路、建筑物、构筑物等协调,减少管道与铁路、道路的交叉;

2.大直径管道应靠近管架柱子布置;

3.需设置“π”型补偿器的高温管道,应布置在靠近柱子处;

4.热力管道,仪表和电气电缆槽架等宜布置在管架上层,工艺管道,腐蚀性介质管宜布置在下层;

5.管架上的管道设计,应预留10~20%余量;

6.B类流体介质管道与电缆和氧气管道并行或交叉敷设时,其净距应符合规范要求;

7.B类流体介质不得穿过与其无关的建筑物;

8.密度比环境空气大的B类气体管道,当有法兰、螺纹连接或填料结构时,不应紧靠建筑物门窗敷设;

9.道路、铁路上方的管道上不应有阀门、法兰、螺纹接头及带填料的补偿器等可能泄露的组件;

10.管廊层间距及管道净距应满足安装及运行要求;

11.蒸汽管道或可凝气体管道,支管宜从主管的上方接出,蒸汽冷凝液管宜接至回收总管上方。