1、倾斜式微压计:设有滤毒通风的防空地下室,应在防化通信值班室设置测压装置。

该装置可由倾斜式微压计、连接软管、铜球阀和通至室外的测压管组成。测压管应采用DN15热镀锌钢管,其一端在防化通信值班室通过铜球阀、橡胶软管与倾斜式微压计连接,另一端则引至室外空气零点压力处,且管口向下。

2、排烟口或排烟阀平时为关闭时,应设置手动和自动开启装置,一般距地1.5m;

3、散热器高阻恒温控制阀:当室内供暖系统为垂直或水平双管系统时,应在每组散热器的供水支管上安装高阻恒温控制阀;超过5层的垂直双管系统宜采用有预设阻力调节功能的恒温控制阀。恒温阀有个5℃的防冻开度,一般不能关闭,需要在回水管上设置关断阀。

4、汽车库内设CO浓度监控(CO探测点):地下停车库风机宜采用多台并联方式或设置风机调速装置,并宜根据使用情况对风机设置定时启停(台数)控制或根据车库内的CO浓度进行自动运行控制。一氧化碳的短时间接触容许浓度上限为30 mg/m3。例如:当CO浓度超过30 mg/m3时,发出报警信号,并联动控制车库通风风机进行开启控制;当CO浓度低于27 mg/m3时,联锁关闭风机。

5、地暖盘管的伸缩缝:当地面面积超过30m2或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8mm;伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料板,或预设木板条待填充层施工完毕后取出,缝槽内满填弹性膨胀膏。塑料管弯曲半径不应小于管道外径的8倍,当盘管转弯半径不满足规范要求时,有经验的安装工人,会局部调整盘管的间距,使转弯半径到达规范要求,具体如下:6、立式除污器:管道管径DN≤100宜选用Y型过滤器,管径DN≥150宜选用蓝式过滤器或除污器。

7、自动排气阀,具体设置要求如下:自动排气阀在双管系统支管的立管中设置,由于设置过多,漏水的隐患很大。原因:室内热水供暖系统循环水的水质受到小区换热站内的设备状况影响,小区换热站一般没有除氧及离子交换装置,只是在系统总回水干管上设置一个简单的除污器,无法从根本上控制水质。基于这种情况,系统内不洁的循环水将腐蚀管路,使钢管从内部层层脱皮,当水中的污物卡到自动排气阀的密封端面上时,便产生漏水,这是漏水的最主要原因。对策:1)如果在自动排气阀上接排水管,接到排水处。

2)自动排气阀前加设Y型过滤器或除污器。如果不能很好的解决排水,就只在散热器设置手动放气阀。

8、挡烟垂壁:应采用不燃材料制作,如钢板、夹胶玻璃、钢化玻璃等。从顶棚下垂不小于500mm的固定或活动的挡烟设施。

9、超压排气活门:建议选用PS-D250型号,其竖向间距应大于等于600mm,水平向间距宜大于等于550mm,顶边距顶板大于等于150mm;为防止被意外破坏,超压排气活门应安装在较高的位置。

10、车库排烟风管尽量不穿人防墙,到防护门结束(非人防区到防护门距离小于30m时)。穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm。

11、过滤吸收器:RFP-1000型过滤吸收器:

①尺寸为870x623x623,进出口直径为315mm;阻力为850Pa;②垂直方向:中心距地不小于500mm,两者中心垂直之间不小于1000mm;③水平方向:中心距墙不小于700mm,两者中心水平之间不小于1300mm(检修要求);12、隔油池排风:>6次/h,补风取排风的90%,单独排风、高空排风,有些地方要求做防爆风机(废气产生易爆气体如甲烷等)13、防止冷风渗透的措施:对于严寒地区公共建筑经常开启的外门,应采用热空气幕等减少冷风渗透的措施;对于寒冷地区公共建筑经常开启的外门,当不设门斗和前室时,宜设置热空气幕。

14、空调冷凝水管:冷凝水排入污水系统时,应有空气隔断措施;冷凝水管不得与室内雨水系统直接连接;对于高级别酒店,冷凝水应收集后统一排放。