消防电梯应该有正压送风,最新版的相关规范《GB50016-2014 建筑设计防火规范》6.4.2条中的第1条明确规定:不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。
还有一个相关规范是《GB 50045—95(2001年版)高层民用建筑没计防火规范》,其中8.3.1条对正压送风也有规定,只因该规范已作废,被GB50016-2014替代,因此,相关规定均以最新规范为准。
消防楼梯正压送风设计规范,麻烦给回复
消防电梯应该有正压送风,最新版的相关规范《GB50016-2014 建筑设计防火规范》6.4.2条中的第1条明确规定:不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。
还有一个相关规范是《GB 50045—95(2001年版)高层民用建筑没计防火规范》,其中8.3.1条对正压送风也有规定,只因该规范已作废,被GB50016-2014替代,因此,相关规定均以最新规范为准。