5.2.4 高位消防水箱的设置应符合下列规定:
1 当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的人孔、以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施; 1 当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的人孔、以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施;
3 高位消防水箱与基础应牢固连接。
5. 2.6 高位消防水箱应符合下列规定: 1 高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等应符合本规范第 4.3.8 条和第 4.3.9 条的有关规定; 2 高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口应符合本规范第 5.1.13 条第