(1)数据中心供配电系统的一般规定1)数据中心应按现行国家标准《数据中心设计规范》GB50174的规定划分为A、B、C三类级别。

设计时应根据数据中心的使用性质、管理要求及其在经济和社会中的重要性确定所属级别。

2)数据中心供配电系统设计应包括:配变电系统、备用电源系统、不间断电源系统等。条文说明:各系统主要包括下列内容:

① 配变电系统:10kV~20kV配电柜、变压器、0.4kV配电柜等。

② 备用电源系统:10kV柴油发电机组、0.4kV柴油发电机组、发电机组并机柜等。

③ 不间断电源系统:交流不间断电源、直流不间断电源、输入配电柜(屏)、输出配电柜、蓄电池组等。

3)A级数据中心供配电系统宜按容错要求配置,B级数据中心供配电系统应按冗余要求配置。

(2)数据中心供配电系统的基本要求1)A级数据中心供配电系统应符合下列规定:

1. 应由双路电源供电,并应配置10kV或0.4kV备用电源;备用电源可采用柴油发电机系统,也可采用供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路。

2. 低压配变电系统宜采用M(1+1)冗余(M=1、2、3……),系统主接线应采用单母线分段,并应设分段开关。

3. 低压配变电系统依据其工作特点可采用DR、RR系统配置。

供电系统的设计要求

其他答案

1)供电系统应安全、可靠、经济、合理,接线简单、运行灵活、工程实施和管理维护方便。

2)供电系统采用110/35kV 两级电压集中供电方式,牵引供电系统与动力照明供电系统共用35kV 供电网络。

3)供电系统容量按远期高峰小时负荷设计。