承装类承装(修、试)电力设施许可证等级分为一级、二级、三级、四级和五级,只有获得各级资质才能从事各级的承装、承修、承试电力设施活动,许可证分为一级、内二级、三级、四级和五级。
1、取得一容级许可证的,可以从事330kV所有电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动;
2、取得二级许可证的,可以从事220千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动;
3、取得三级许可证的,可以从事110千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动;
4、取得四级许可证的,可以从事35千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动;
5、取得五级许可证的,可以从事10千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动。目前,接触电阻的测量电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头之间油膜和氧化层的影响,测量值偏大若干倍,无法真实的反映接触电阻值,为此,电力部标准SD301—88《交流500KV电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》作出对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流不小于直流100A的规定,以确保试验结果准确。回路电阻测试仪根据中华人民共和国电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成,它适用于开关控制设备回路电阻的测量,其测试电流采用国家标准推荐的直流100A和200A,可在电流100A的情况下直接测得回路电阻,也可以在电流200A的情况下直接测得回路电阻,最后的测试结果都用数字显示出来,该仪器测量准确、性能稳定,符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。